Обследование зданий и сооружений после приостановки строительстваВопросВ каком случае проводится обследование зданий и сооружений, какой срок допустим без обследования для продолжения строительства, если была приостановка строительства?
Предписания нет, объект не законсервирован, просто закончилось финансирование и учредитель продал недострой, строительство остановилось больше, чем на полгода, требуется ли обследование и есть ли нормативные документы регламентирующие сроки, на которые можно останавливать строительство без обследования и консервации?
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Для продолжения строительства , строительство которого остановилось больше, чем на полгода обследование необходимо.
Основания.
1. «При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.» (п.4.ст.52 Градкодекс РФ)
2. 4.2 Необходимость в проведении обследовательских работ, их объем, состав и характер зависят от поставленных конкретных задач. Основанием для обследования могут быть следующие причины:
…- возобновление прерванного строительства зданий и сооружений при отсутствии консервации или по истечении трех лет после прекращения строительства при выполнении консервации;»
п.4.2. от 21.08.2003 СП 13-102-2003 «ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
3. 12. «В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте застройщик (заказчик) осуществляет:
а) техническое обследование объекта, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта;»
П.12 ПП РФ от 30 сентября 2011 г. № 802 «Правила проведения консервации объекта капитального строительства»
Для сведения.
Детальное (инструментальное) обследование оснований и фундаментов в зависимости от поставленных задач, наличия и полноты проектно-технической документации, характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным (полным) или выборочным.
Сплошное обследование проводят, если:
..- возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без мероприятий по консервации;
П. 5.2.18 ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»
Используемые нормативные источники Кодекс 190-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
Лифтовые холлы как зоны безопасности для МГНВопросВозможно ли использовать лифтовые холлы, как зоны безопасности для МГН по СП 59.13330.2012 в соответствии с п.5.2.27 в 5-и этажных секциях жилого здания?
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Согласно данному пункту, такие холлы должны быть безопасными для нахождения МГН и оборудованы незадымляемой лестницей или иными конструкциями, способными сохранить жизнь до ее спасения или позволяющие самостоятельно покинуть здание. В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности.
Лифтовые холлы в 5-и этажных секциях жилого здания должны соответствовать требованиям пожаробезопасности.
Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 является обязательным раздел 5.2.27 СП 59.13330.2012.
Используемые нормативные источники Кодекс 190-ФЗ. Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон 184-ФЗ. О техническом регулировании
Федеральный закон 69-ФЗ О пожарной безопасности
Постановление 1521. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 'Технический регламент о безопасности зданий и сооружений'
Федеральный закон 181-ФЗ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации
Как трактовать формулировку "как правило" в нормативной документации?ВопросВ некоторых нормативных документах и стандартах установлен смысл формулировки "как правило". Но в некоторых нормативных документах смысл формулировки "как правило" не оговаривается. В таких случаях требование с такой формулировкой обязательное или рекомендательное?
ОтветВ пункте 4.1.4 ГОСТ 1.5-2001 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию" и обозначению написано:
"При изложении в стандарте положений, допускающих отступление от требований (инструкций), применяются слова: "могут быть", "как правило", "при необходимости", "допускается", "разрешается" и т.п.
Используемые нормативные источники ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
Отопительное оборудование с общей мощностью свыше 360кВтВопросВ утратившем силу ПБ 12-529-03 был пункт:
"2.7.5. Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным."
На основании его любое отопительное оборудование с общей мощностью свыше 360кВт проектировалось по СНиП Котельные установки. В моем случае это газовые воздухонагреватели в пром.здании мощностью свыше 360кВт.
Сейчас в действующей нормативной литературе нет данного требования?
По нормам котельных проектируется только оборудование указанное в п.11 СП 89.13330.2011 (котлы и когенирационные установки) Главгосэкспертиза ссылается на проектирование газовых воздухонагревателей суммарной мощность свыше 360кВт по нормам СП 89.13330.2011. Правы ли они?
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Определение правоты представителей ФАУ «Главгосэкспертиза России» находится вне функций негосударственной экспертизы проектной документации. Обжалование заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» может быть проведено только в судебном порядке.
К вопросам нормативной документации на газоснабжение:
Использование недействующей нормативной документации для рассмотрения проектных решений возможно (согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона 184-ФЗ «О техническом регулировании»), если она напрямую не противоречит требованиям актуальной нормативной документации. Что встречается в случае если актуальная нормативная документация не описывает требований к техническим решениям рассмотренным в недействующей нормативной документации.
Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002г.
Статьи 16.1, часть 4.
Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
Т.к. описанный Вами вопрос не рассмотрен в актуальной нормативной документации по газоснабжению, такой как:
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1);
СП 42-101-2003Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
При проектировании можно руководствоваться пунктами ПБ 12-529-03, не противоречащим требованиям актуальной нормативной документации. Следовательно, можно руководствоваться и СП 89.13330.2012 "Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76", т.к. данное СП является актуализацией указанного СНиП. Либо же требованиям СНиП II-35-76, в частях где они не противоречат актуальной редакции СП 89.13330.2012.
Используемые нормативные источники ПБ 12-529-03. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
Федеральный закон 184-ФЗ. О техническом регулировании
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
СП 89.13330.2012. Котельные установки
Возможна ли ориентация кабинетов информатики в школе на запад?ВопросРазъясните пункт 7.1.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, об ориентации кабинетов информатики на север, северо-восток.
Возможна ли ориентация этих кабинетов на запад при условии, что общеобразовательное учреждение работает в одну смену (первую), в которую инсоляция вышеуказанного учебного кабинета равноценна ориентации на север?
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Нет, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 ориентация кабинета информатики на запад не допускается. Но при согласовании проекта возможно размещение оконных проемов на западе при условии, что будут соблюдены все требования к естественному и искусственному освещению в образовательных учреждениях.
Также согласно п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.
Используемые нормативные источники СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение
Должен ли проектировщик учитывать земляные работы при разработке проекта?ВопросДля проектирования наружных сетей водоснабжения и водоотведения руководствуемся СП 129.13330.2011. В нем есть ссылка на земляные работы СП 45.13330.2010. Но ни в одном СП не нашли конкретное указание, что земляные работы не должны учитываться в разделе НВК, а должны учитываться в ППР.
Есть ли нормативные документы, которые дают конкретные указания, что проектировщики не должны учитывать земляные работы при разработке проектов, а это должны делать строительные организации при разработке проекта производства работ?
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Проектировщики должны учитывать земляные работы при разработке проекта.
Указания о проектировании в проектной документации (далее – ПД) земляных работ приведены в «Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
Так в Разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» должны содержаться решения по организации рельефа вертикальной планировкой, по благоустройству территории, плану земляных масс, сводному плану сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения.
В графических частях раздела 5 «Система водоснабжения», «Система водоотведения» указываются принципиальные схемы и планы систем жизнеобеспечения объекта капитального строительства, что также может быть связано с проектированием земляных работ.
К примеру из СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» :
«6.1.16. В проекте должна быть установлена необходимость временного крепления вертикальных стенок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке и других местных условий
6.1.19. Места наложения разрабатываемых выемок или отсыпаемых насыпей на охранные зоны существующих подземных и воздушных коммуникаций, а также подземных сооружений должны быть обозначены в проекте с указанием величины охранной зоны.»
В графической части раздела ПОС согласно ПП 87 проектировщиками возможно приведение проектных решений связанных с земляными работами – при указании в ПД инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения.
Согласно п.10.1 СП 45.13330.2012 в ПОС могут быть установлены экологические требования к производству земляных работ.
Просим учесть, что согласно ПП РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» включен СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При проектировании можно руководствоваться пунктами СП 129.13330.2011, если они не противоречат требованиям актуальной нормативной документации.
На стадии разработки проекта производства работ (ППР) разработчик, согласно специфики объекта разрабатывает, в том числе и решения связанные с земляными работами.
Используемые нормативные источники Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
Постановление 1521. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 'Технический регламент о безопасности зданий и сооружений'
СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Разработка паспорта на продукциюВопросВ каких нормативных документах есть информация о небходимости разработки паспорта на продукцию? Например, на защитные кожухи, состоящие из утеплителей, каркасов, уплотнителей и защитных покрытий.
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Паспорт качества на продукцию входит в группу технологических документов, установленных ЕСТД и общей системой стандартов.
Если ваше производство выпускает продукцию по утеплению каркасов или утепленные каркасы, защитные и прочие изделия, то вам необходимо составить паспорт с указанием материала, который применен, что он является безопасным, в соответствии с ГОСТ Р 12.1.052-97 «Информация о безопасности веществ и материалов. (Паспорт безопасности)», а также информацию о классе горючести материала и его пожаробезопасности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность», ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Используемые нормативные источники ГОСТ Р 12.1.052-97 Система стандартов безопасности труда. Информация о безопасности веществ и материалов (паспорт безопасности). Основные положения
Федеральный закон 184-ФЗ. О техническом регулировании
Технический регламент . Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Ширина пожарного проездаВопросПри проектировании автотранспортного предприятия в экспертизе возникли споры по поводу ширины здания и соответственно устройства проездов пожарных автомобилей с двух сторон. В нашем случае здание в осях 18м, с учётом сендвич-панелей 18,3 м и одним проездом вдоль длинной стороны здания.
Эксперт ссылается на нормативные документы (СП 4.13130.2013, п.8.2,8.6,8.8) и требует устройства второго проезда, либо уменьшения здания на 300мм.
В соответствии с утратившим силу СНиП II-89-80* п.3.46* К зданиям и сооружения по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны-при ширине здания или сооружения до 18м и с двух сторон-при ширине более 18м. а также при устройстве замкнутых дворов.
Примечания: 1*. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.
В настоящее время определения ширины здания нет ни в одном нормативном документе. Прав ли эксперт?
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Требование эксперта правомерно. При отсутствии сведений по определению термина «ширина здания» в нормативных документах следует учитывать, что для пожарных «рабочей зоной» на наружной части стены является ширина здания в чистоте, т.е. в данном случае 18300 мм - от угла до угла. Также, согласно действующему СП4.13130.2013 действительно требуется устройства второго проезда, либо уменьшения здания на 300мм.
Используемые нормативные источники СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий
СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты
Какие документы использовать вместо Р 3107938-0301-89?ВопросКакими документами можно пользоваться вместо "Р 3107938-0301-89 Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок"?
Данный документ не действует, но содержит важную информацию, которой нигде нет. Чем можно руководствоваться в данном случае?
ОтветВ данном случае следует руководствоваться требованиями СП 12.13130.2009, и при необходимости, (установление категорий надежности, требования к электрооборудованию объекта ) - по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
При этом:
1.Для справки:
-- П.1.1.СП 12.13130.2009 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков категорий наружных установок производственного и складского назначения (далее по тексту - наружные установки) по пожарной опасности.
-- п.2 от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ « ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» «П 2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;»
-- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ, Издание седьмое
1.1.1. Правила устройства электроустановок распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ; 1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
Используемые нормативные источники СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
Технический регламент . Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
ПУЭ . Правила устройства электроустановок
Нужно ли разрабатывать Декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта (ДПБ ОПО)?ВопросВопрос о необходимости разработки Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта (ДПБ ОПО) в соответствии с требованием п.2 ст.14 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.
Пункт 2 данного закона устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ).
Обязательна ли разработка ДПБ ОПО, предназначенного для транспортировки газа, который относится ко II классу опасности на основании п.4, подпункта 1)?
ОтветРостехнадзор
В соответствии с подпунктом 1 п. 4 приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон №116-ФЗ) для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливается II класс опасности для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля.
Одновременно, пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ обязывает организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект, разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, установленных статьей 14 Федерального закона № 116-ФЗ.
Пунктом 2 статьи 14 Федерального закона № 116-ФЗ устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ).
Таким образом, возникновение обязанности по разработке декларации промышленной безопасности у организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, связано с наличием одновременно двух условий: классом опасности опасного производственного объекта (I, II класс опасности) и определенным количеством опасных веществ, получаемых, используемых, перерабатываемых, образуемых, хранимых, транспортируемых, уничтожаемых на таком опасном производственным объекте.
Используемые нормативные источники Федеральный закон 116-ФЗ. О промышленной безопасности опасных производственных объектов
Какие коды ОКП указывать в ТУ?ВопросВопрос по изменению в пункте 3.7.2 ГОСТ 2.114-95.
Планируем подготовить новые ТУ на продукцию из пеностекла (ячеистого стекла). Номер ТУ раньше начинался с кода из ОКП, а теперь - ОКПД2.
Код по ОКП - 5914, а код согласно изменению, по ОКПД2 - 23.19.12.
Можно ли использовать в названии старый код?
ОтветВ связи с сомнительным качеством классификатора ОКПД2 и часто вносимыми изменениями в него ФГУП "Стандартинформ" рекомендует применять при формировании номера ТУ классификацию ОКП. Как вариант предлагают присваивать второй номер по классификатору ОКПД2.
Пункт 3.7.2 ГОСТ 2.114-95 допускает применение любой классификации.
Используемые нормативные источники ГОСТ 2.114-95. Единая система конструкторской документации. Технические условия
Нужно ли ставить датчики ДВК на узлах запорной арматуры за территорией обвалования?ВопросДействующие, на данный момент, правила «Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2012 №777 гласят следующее:
10.29. Датчики ДВК рекомендуется устанавливать в районе узла запорно-регулирующей арматуры склада (парка), расположенного за пределами обвалования. Количество датчиков сигнализаторов выбирают в зависимости от площади, занимаемой узлом, с учетом допустимого расстояния между датчиками не более 20 м, но не менее двух датчиков. Датчики сигнализаторов НКПР рекомендуется располагать противоположно по периметру площадки узла на высоте 0,5–1,0 м от планировочной отметки земли.
В отмененных приказом №798 от 29.12.12 правилах ПБ 09-560-03 данный пункт гласил следующее:
2.6.30. Датчики ДВК должны устанавливаться в районе узла запорно-регулирующей арматуры склада (парка), расположенного за пределами обвалования. Количество датчиков сигнализаторов должно выбираться в зависимости от площади, занимаемой узлом, с учетом допустимого расстояния между датчиками не более 20 м, но не менее двух датчиков. Датчики сигнализаторов НПВ следует располагать противоположно по периметру площадки узла на высоте 0,5 - 1,0 м от планировочной отметки земли.
Так же в ТУ-ГАЗ-86 данный пункт гласит следующее:
4.5. Датчики сигнализаторов ДВК должны устанавливаться в районе узла запорно-регулирующей арматуры склада (парка), расположенного за пределами обвалования. Количество датчиков сигнализаторов ДВК должно выбираться в зависимости от площади, занимаемой узлом, с учетом допустимого расстояния между датчиками не более 20 м, но не менее двух датчиков. Датчики сигнализаторов ДВК располагать диаметрально по периметру площади узла на высоте 0,5 - 1,0 м от планировочной отметки земли или под площадкой обслуживания узла.
Как расценивать изменение слова "должны" (прямой приказ к действию) на слово "рекомендуется", то есть самостоятельный выбор действия?
Теперь можно ставить, либо не ставить датчики ДВК на узлах запорной арматуры за территорией обвалования на наше усмотрение?
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Установка датчиков является обязательной, также нормативной документацией прописано количество датчиков (количество датчиков сигнализаторов выбирают в зависимости от площади, занимаемой узлом, с учетом допустимого расстояния между датчиками не более 20м, но не менее 2-х датчиков).
Рекомендуется устанавливать датчики в районе узла запорно-регулирующей арматуры. Изменение позволяет использовать оборудование с иными местами установки указанных датчиков.
Используемые нормативные источники Приказ 777 Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов
ПБ 09-560-03. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов
Проектирование устройств защитного отключения электроустановок в зданияхВопросВ соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
п. 4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В соответствии с указаниями какой нормативно технической документации должно выполняться проектирование устройств защитного отключения для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ?
ОтветООО "Глав-Эксперт"
Необходимо руководствоваться непосредственно:
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции
Часть 6. Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания.
Кроме того для проектирования устройств защитного отключения следует руководствоваться:
ПУЭ Глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности"
В том числе пункт 1.7.1.
А также:
СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
Статья 11 "Защита внутренних электрических сетей напряжением до 1000 В и выбор сечения проводников"
Включая приложение А (рекомендованное).
Используемые нормативные источники Технический регламент . Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
ПУЭ . Правила устройства электроустановок
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
Можно ли совместить сливное устройство, предназначенное для залива дизельного топлива в резервуар, с этим же резервуаром?ВопросМожно ли совместить сливное устройство, предназначенное для залива дизельного топлива в резервуар, с этим же резервуаром?
Пояснения:
1. Имеется блочно-модульная котельная для теплоснабжения АБК предприятия. Основное топливо - газ, резервное - дизельное топливо.
2. Поскольку дизельное топливо рассчитано на работу котельной в течении 5 суток, рассматриваем резервуар для его хранения как расходный склад, руководствуясь требованиями СП 155.13130.2014, п.8.
3. В соответствии с СП 155.13130.2014, п.8.3, таблица 9, расстояние от наземных резервуаров для легковоспламеняющихся нефтепродуктов расходного склада до одиночных сливоналивных устройств для автоцистерн (до 3 стояков) равно 10м.
Поставщик оборудования выполняет его единым блоком - резервуар с пристроенным к нему шкафом, в котором и располагается сливное устройство. Соответственно и площадка для слива топлива располагается вплотную к резервуару.
ОтветООО "Глав-Эксперт"
В описанном случае при проектировании следует руководствоваться СП 89.13330.2012 "Котельные" от 1.01.2013 г., который описывает требования к котельным на двойном топливе, включая резервное дизельное топливо в расходных баках.
Кроме того, обязательно необходимо уточнить имеет ли закладываемое оборудование необходимые сертификаты соответствия, а также руководствоваться прилагаемыми к данному оборудованию инструкциями по установке.
СП 89.13330.2012 "Котельные":
8.10 Котлы и все вспомогательное оборудование котельных, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия, и, в случае необходимости, разрешение на применение, оформляемые в установленном порядке согласно федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
13.47 Расходные баки жидкого топлива должны устанавливаться вне котельной.
В помещениях отдельно стоящих котельных (но не над котлами или экономайзерами) допускается устанавливать закрытые расходные баки жидкого топлива вместимостью не более 5 м для мазута и 1 м для легкого жидкого топлива.
13.48 Для блочно-модульных котельных тепловой мощностью до 10 МВт приемный резервуар и резервуар хранения могут быть совмещены.
13.54 Для обеспечения взрывобезопасности должны быть установлены:
- на отводе мазутопровода к котельной установке - запорное (ремонтное) устройство с ручным или электрическим приводом, запорное устройство с электрическим приводом, фланцевое соединение для установки заглушки с приспособлением для разжима фланцев с токопроводящей перемычкой, устройство для продувки мазутопровода и форсунок паром, расходомерное устройство для котлов мощностью более 1 МВт, предохранительно-запорный клапан (ПЗК) с быстродействием не более 3 с, регулирующий клапан;
- на отводе к рециркуляционной магистрали - расходомерное устройство, обратный клапан, устройство для установки заглушки и запорное устройство с электрическим приводом (в случае работы по тупиковой схеме расходомерное устройство можно не устанавливать);
- на отводе к сливной магистрали (опорожнения) - устройство для установки заглушки и запорное устройство;
13.79 Для сбора дренажей от оборудования и трубопроводов мазутонасосной и котельной следует предусматривать дренажную емкость, размещаемую вне пределов мазутонасосной и котельной.
Исходя из вышеописанных пунктов, проектируемая система должна иметь сливную магистраль (удовлетворяющую требованиям СП 89.13330.2012) с устройством дренажной емкости для проливов, наличие которых в условиях одной комплектной установки крайне трудноосуществимо (более точно ответить мы не можем в силу отсутствия у нас каких-либо данных по типу и техническим характеристикам данного резервуара).
Используемые нормативные источники ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)
ПБ 09-170-97. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты
Федеральный закон 52-ФЗ. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Радиус действия датчиков ДВКВопросВ действующих на данный момент правилах «Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2012 №777, на предмет расстояния между датчиками ДВК по периметру обвалования складов нефтепродуктов указано следующее:
"10.28. Расстояние между датчиками сигнализаторов выбирают меньше 2-х радиусов действия датчика".
В проекте были использованы датчики СТМ-10 («Аналитприбор») и датчики СЕНС СГ (НПП «Сенсор»), в описании данных датчиков отсутствует информация о радиусе действия датчиков. Производитель датчиков в телефонном разговоре также не может дать такой информации.
Ранее данное расстояние регламентировалось ТУ-ГАЗ-86 «Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов» и составляло не более 20м при условии радиуса действия датчика не более 10м (п.4.3), но сейчас использовать ТУ можно лишь в качестве справочного материала, т.к. в нем имеются разногласия с руководством по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов.
Какое расстояние брать между датчиками ДВК по периметру обвалования складов нефтепродуктов, если неизвестен радиус их действия?
ОтветЗона действия датчиков рассчитывается исходя из технических характеристик приведённых изготовителем, значения опасной концентрации рассматриваемых веществ, особенностей архитектуры и вентиляции проектируемых строений/сооружений.
То есть датчики одной модели имеют разную зону действия в условиях вентилируемых проходов и не вентилируемых углах или приямках.
Ориентировочные значения зоны покрытия для указанных Вами датчиков (СТМ-10 и СЕНС СГ) осталось в пределах 200-250 м² (радиус 8-9м), но непосредственно при проектировании зоны покрытия выбираются на основании расчёта.
Используемые нормативные источники Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов
Вычисление значений тока при коротком замыкании по РД 153-34.0-20.527-98ВопросВ соответствии с РД 153-34.0-20.527-98 п.6.9.5: значения из формул (6.41) и (6.42) должны быть подставлены в формулу (6.37) п.6.9.2? Или могут непосредственно умножаться на начальное значение периодической составляющей тока при металлическом КЗ, как это показано на примере расчета п.6.1.12 (последний абзац стр.97 документа)?
ОтветВ примере на странице 97 все расписано:
Значение коэффициента, полученное по формуле 6.38, подставляется в формулу 6.37 для вычисления активного сопротивления.
Затем вычисляется среднее (вероятное)начальное значение силы тока при КЗ.
По формулам 6.41 и 6.42 вычисляются максимальное и минимальное значения силы тока КЗ.
Таким образом получаем три разных значения тока при коротком замыкании: минимальный, средний вероятный, максимальный.
Используемые нормативные источники РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования
Использование труб из полимерных материалов в системах водяного отопленияВопросСогласно СП 60.13330.2012 п. 6.1.6: "В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ Р 52134 или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей".
По техническому паспорту на трубу металлополимерную: рабочая температура при давлении 10 бар, 0-95ºС.
Можно ли при данных трубах использовать температурный график в системе отопления 95-70ºС?
ОтветООО "СанТехПроект"
Если вы указали в вопросе правильные значения, значит да, использовать можно.
Используемые нормативные источники СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха