Согласован ли в органах Ростехнадзора СТО 1723082.27.100.005-2008?
ВопросСогласован ли в органах Ростехнадзора СТО 1723082.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»?
ОтветПо данному СТО была проведена экспертиза, после чего получено согласование в Ростехнадзоре. Затем была определена дата введения стандарта: он введен с 1 октября 2008 г., приказ № 329 от 30.06.2008 г.
Для уточнения даты согласования с Ростехнадзором необходимо сделать запрос, так как данный СТО – ведомственный.
КомментарииСТО 1723082.27.100.005-2008 предназначен для применения генерирующими компаниями, эксплуатирующими, специализированными, экспертными, монтажными, ремонтными организациями или иными привлеченными организациями, аккредитованными в установленном порядке, деятельность которых связана с обеспечением надежного и безопасного состояния оборудования, указанного в данном стандарте.
При этом обращаем внимание, что данный стандарт является ведомственным. Он применяется в обязательном порядке на территории РАО, а также добровольно в других организациях, технически или юридически не связанных с РАО.
Данный стандарт может применяться к оборудованию, которое должно эксплуатироваться и соответствовать закону № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
При этом настоящий стандарт не учитывает все возможные особенности исполнения его требований на разнотипном оборудовании. Исходя из этого, каждая генерирующая компания может в установленном порядке разработать, утвердить и применять собственный стандарт организации для ТЭС, учитывающий особенности конкретного оборудования и не противоречащий требованиям действующих нормативов, в том числе ФЗ, ГОСТ, СП, СНиП и т.д.
При использовании данного стандарта нужно в обязательном порядке сверять его с новыми стандартами и действующими нормативами.
Используемые нормативные источники1.СТО 1723082.27.100.005-2008
2.Приказ от 30.06.2008 г. № 329 Об утверждении и вводе в действие стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»
Какой статус у СО 153-34.17.469-2003, РД 10-577-03, СО 153-34.17.464-2003 и СО 153-34.17.439-2003?
ВопросКакой статус у следующих документов:
СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 град. Цельсия»;
РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;
СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий»;
СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением»
в связи с вводом в действие документа СТО 1723082.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования», применительно к организациям и предприятиям, не входившим в состав ОАО РАО «ЕЭС России»?
ОтветСО 153-34.17.469-2003 действует.
РД 10-577-03 действует.
СО 153-34.17.464-2003 действует.
СО 153-34.17.439-2003 не действует. (Документально подтвержденной отмены данного СО нет, но он дублируется в других нормативных актах, принятых позже: П 01-01-2011(2013). Соответственно считается, что СО 153-34.17.469-2003 является недействующим. Заменяющим документом является П-01-01-2011 (в его состав входит перечень всех нормативов, применяемых в 2013 г.)
Используемые нормативные источники1.СО 153-34.17.469-2003
2.РД 10-577-03
3.СО 153-34.17.464-2003
4.СО 153-34.17.439-2003
Что входит в системы противопожарной защиты, п. 4.10 СП 6.13130?
ВопросВ п. 4.10 СП 6.13130 разъясняется, как должно осуществляться питание электроприемников СПЗ (Системы противопожарной защиты).
Где указано, что именно входит в СПЗ?
Входит ли в СПЗ аварийное освещение по путям эвакуации?
Можно ли считать, что в п. 4.8 СП 6.13130 перечислены электроприемники, входящие в СПЗ?
Согласно п. 7.104 СП 52.13330.2011 питание аварийного освещения должно осуществляться от источника питания, независимого от источника питания рабочего освещения. В качестве аварийного освещения применены светильники типа «Ракета 01 LED», включающиеся только при пропадании напряжения в линии питания; источник питания – встроенная батарея. Противоречит ли установка подобного светильника пункту 7.104, если светильники «Ракета» включены в сеть питания рабочего освещения?
ОтветСостав СПЗ указан в Сводах правил противопожарной защиты. Скомпонованная информация содержится в «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности» в редакции 02.07.2013 г. № 185-ФЗ (глава 14, статьи с 51 по 64).
Да, входит – информация содержится в СП 3.13130.2009.
Да, руководствоваться пунктом 4.8 также необходимо.
Нет, не противоречит, если данные светильники не используются для освещения автотранспортных тоннелей и не нарушается пункт 7.120 СП 52.13330.2011.
Согласно ПУЭ 6, 7, п. 6.1.25, светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
Используемые нормативные источники1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2.СП 6.13130.2013. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 г. № 115)
3.СП 52.13330.2011. Свод правил «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 783)
4.Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 783
5.СП 3.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 173)
Расчеты газопроводов по таблице 4 в СП 36.13330.2012
ВопросВ СНиП 2.05.06-85 в скане на стр. 8, таблица 4 идет два класса газопроводов, а в СП 36.13330.2012 в той же самой таблице – три класса. Разработчики утверждают, что это неправильно и должно быть именно два класса. Как правильно делать расчеты?
ОтветВ СП 36.13330.2012 в таблице 4 газопроводы делятся на два класса. В шапке данной таблицы допущена опечатка. При расчетах необходимо принимать во внимание, что газопроводы имеют I и II, а нефтепроводы I, II, III и IV классы.
Рекомендация. Напишите письмо в организацию разработчика и получите официальный ответ. Этот ответ явится основанием для защиты вашего проектного решения, например, в экспертизах.
Используемые нормативные источники1.СП 36.13330.2012
2.Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №108/ГС от 25.12.2012 г.
3.СНиП 2.05.06-85
Какие объекты относятся к опасным производственным объектам?
ВопросМы эксплуатируем склады ГСМ, нефтебазы, передвижные контейнерные топливо-заправочные комплексы, склады масел. Храним и переваливаем дизельное топливо, бензин Аи92, Аи95. Объем самой большой нефтебазы – 22 000 тонн.
Подскажите, пожалуйста, какие из наших объектов относятся к опасным производственным объектам, к какому классу опасности они относятся и по каким критериям это определяется.
ОтветКлассификация опасных производственных объектов регулируется Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ.
Опасными производственными объектами в соответствии с данным Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к данному Федеральному закону.
Ваши объекты относятся к III классу опасности.
Критерии указаны в Приложении 2, таблицы 1 и 2 Федерального закона от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ.
Используемые нормативные источники1.Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ
2.Федеральный закон от 23.07.2010 № 171-ФЗ
3.Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ
Входит ли силовой маслонаполненный трансформатор в оборудование РУ и ПС?
ВопросВопрос по ПУЭ, п. 4.2.67. Силовой маслонаполненный трансформатор входит в оборудование РУ и ПС?
ОтветСогласно ПУЭ издание 6, издание 7, пп. 4.2.1-4.2.16, силовой трансформатор является составной частью ПС, но не РУ.
п. 4.2.4. Распределительное устройство (РУ) – электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.
п. 4.2.1 …трансформаторные подстанции (ПС).
4.2.6. Трансформаторная подстанция – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ, устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений.
Используемые нормативные источники1.ПУЭ, издание 6
2.ПУЭ от 06.10.1999г. «Правила устройства электроустановок. Издание 7″
Климатические параметры при расчете энергоэффективности
ВопросПри выполнении расчета по энергоэффективности климатические параметры какого нормативного документа следует использовать: СНиП 23-01-99 или СП 131.13330.2012?
ОтветНужно использовать СП 131.13330.2012 (является актуализированной редакцией СНиП 23-01-99).
Используемые нормативные источники1.СНиП 23-01-99
2.СП 131.13330.2012
3.Федеральный закон 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в ред.01. 09. 2013г.
Можно ли использовать СНиП 3.01.04-87?
ВопросМожно ли использовать СНиП 3.01.04-87 или документ ТСН 12-308-2000* полностью отменяет его действие?
ОтветСНиП 3.01.04-87 является действующим, по территории применения является федеральным (на всей территории РФ, ведение РФ).
ТСН 12-308-2000* является действующим, по территории применения является региональным (субъект РФ, ведение субъекта РФ).
В соответствии со ст. 76 Конституции РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
Нормативы и стандарты находятся в ведении Российской Федерации.
ТСН 12-308-2000* не может заменять СНиП 3.01.04-87, в части противоречий применяется СНиП 3.01.04-87, который является федеральным нормативом.
Используемые нормативные источники1.СНиП 3.01.04-87
2.ТСН 12-308-2000*
3.Конституция РФ
Как правильно применять расценки 12-01-021-1 и 12-01-028-1?
ВопросПравомерно ли применение расценки 12-01-021-1 при устройстве кровли из мембраны с установкой прижимных пластин по периметру и в местах примыкания к выступающим частям на кровле (вентиляционные шахты и пр.) на всю площадь кровли? Или необходимо применить расценку 12-01-028-1 на площадь кровли и отдельно взять устройство примыканий к выступающим частям с установкой прижимных пластин?
ОтветВ сборниках П.В. Горячкина существуют прямые нормы: ИЕР2.12-01-020-01 – основной ковер и ИЕР2.12-01-022-04 – примыкания (но в бюджетных организациях их не принимают).
На практике в экспертизе проходят как расценки 12-01-021-1 (с заменой материалов), так и 12-01-028-1 (с заменой материалов). По нашему мнению, необходимо применить расценку 12-01-028-1 на площадь кровли и отдельно взять устройство примыканий к выступающим частям с установкой прижимных пластин с заменой материала.
Используемые нормативные источники1.МДС 81-35.2004
2.ФЕР-2001.12
3.Справочник инженера-сметчика «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» (под редакцией П.В. Горячкина)
Размещение нормируемых площадок благоустройства за пределами земельного участка застройщика
ВопросВ связи с возникающими разночтениями и толкованиями статьи 48 Градостроительного кодекса в экспертирующих инстанциях просим дать разъяснение по пункту 1 указанной выше статьи: допустимо ли за границами земельного участка, принадлежащего застройщику, размещение нормируемых площадок благоустройства и/или их частей к объекту капитального строительства?
ОтветАрхитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к такому линейному объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику земельного участка.
Комментарий. По смыслу данной статьи и практике применения в судах РФ, застройщик может использовать только принадлежащую ему территорию, то есть в границах участка застройки. Но если застройщик в качестве благоустройства желает построить объект транспортной инфраструктуры с передачей его в собственность РФ или Муниципального образования по уже имеющимся архитектурно-строительным документам, застройщик может это сделать на территории, не принадлежащей ему и не выделенной под строительство, но примыкающей к объекту застройки, то есть за границами участка застройки.
Используемые нормативные источники1.Градостроительный кодекс РФ
2.Практика судебных решений РФ за 3-й квартал 2013 г.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации
Какими противопожарными преградами нужно отделять этаж с классом Ф4.3 от этажа с классом Ф2.2?
ВопросПроектируется здание, которое имеет несколько классов функциональной пожарной опасности – Ф2.2 и Ф4.3. 1-й, 3-й, 4-й этажи – Ф4.3, 2-й этаж – Ф2.2. СП 4.13130.2013, п. 4.2 гласит «При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности (пи) в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты – части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности».
Какими противопожарными преградами (тип, предел огнестойкости) нужно отделять этаж с классом Ф4.3 от этажа с классом Ф2.2? В тексте вышеуказанного СП требования к таким противопожарным преградам нами найдены не были.
ОтветПри встраивании объектов культурно-зрелищного назначения Ф2.2 в здания классов функциональной пожарной опасности Ф4.3 их следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к Федеральному закону от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ.
Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к ФЗ №123. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в таблице 25 ФЗ №123.
Используемые нормативные источники1.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
2.СП 4.13130.2013
3.Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24.04.2013 г. № 288.
Категории для бытовых помещений
ВопросКакие категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений указывать в проекте для бытовых помещений: уборочного инвентаря и гардеробных, в каких нормативах они упоминаются?
ОтветКатегории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1 СП 12.13130.2009. Бытовые помещения для уборочного инвентаря и гардеробные относятся к категории Д.
Используемые нормативные источники1.СП 12.13130.2009
2.Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 182
3.Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ